亚洲一区爱区精品无码_无码熟妇人妻AV_日本免费一区二区三区最新_国产AV寂寞骚妇

電網調度考試試題3篇(電網調度員考試題庫帶答案)

時間:2022-10-14 12:23:23 試題

  下面是范文網小編整理的電網調度考試試題3篇(電網調度員考試題庫帶答案),供大家賞析。

電網調度考試試題3篇(電網調度員考試題庫帶答案)

電網調度考試試題1

  應知應會

  第一章電網及其調度

  第一節電網的基本知識

  1.什么是電網?

  答:我們把許多變電站和輸電線路連接起來組成的一個統一的整體稱為電力網,簡稱電網。2.電能生產的特點是什么?

  答:電能生產最基本的特點就是電能不能大規模地儲存,電能的生產、輸送、分配、使用幾乎是在同時進行的;而且電能與國民經濟的各部門和人民日常生活有著極為密切的關系。3.變電站的主要任務是什么?

  答:變電站是電網中線路的連接點,其主要任務是變換電壓,集中和分配電能,控制電能的流向和調整電壓。

  4.電能質量的重要參數有哪些?

  答:(1)頻率(周波):額定頻率為50赫芝(Hz)。頻率的變化對應著系統中有功負荷的變化,對頻率的調整是調度的主要職責之一。

(2)電壓:國家標準規定的額定電壓標準有:低壓單相為220V、三相為380V;高壓為10、35、110、220、330、500、750kV。電壓的變化對應著系統中無功負荷的變化,對電壓的監視和調整由調度和變電站共同進行。常用的手段是調整變壓器的分接頭和投切電容器組。

(3)波形:電壓的波形應是正弦波。對各種非線性用電設備注入電網的諧波電流應加以限制。

  5.電網經濟運行的要求和主要措施有哪些?

  答:(1)對電網經濟運行的基本要求是:在保證電網安全可靠和電能質量符合標準的前提下,努力提高電能輸送的效率,盡量降低供電成本。

(2)電網經濟運行的主要經濟指標是:線路和變壓器等的功率損耗——線損。降低線損的主要措施有:做好供電的技術、計量和用電管理;減少變壓級數(每級變換約損失1~2%的有功功率);就地平衡無功(如安裝電容器等);在設備允許最高工作電壓下提高電網運行電壓(提高5%,線損降低約9%)。

  第二節電網的調度管理

  6.調度管理的任務是什么?

  答:調度管理的任務是組織、指揮、指導和協調電網的運行和操作,保證充分發揮電網內設備的能力,降低成本;保證電網連續、穩定、可靠、經濟、正常運行;保證電網的供電質量符合國家標準。

  7.調度管理的組織形式有哪幾種?

  答:國家調度機構分為:國調、網調、省調、地調和縣調五級。甘肅電網設置省調、地調和縣調三級。

  8.調度管理的原則是什么?

  答:(1)調度管理的原則是:電網運行實行統一調度,分級管理。

(2)各級調度機構是本級電網經營(或供電)企業的組成部分,依法在電網運行中行使調度權。

(3)各級調度機構在業務活動中是上下級關系,下級調度機構必須服從上級調度機構的調度。

(4)調度管轄范圍內變電站的運行值班單位必須服從該級調度機構的調度。

  9.調度管理制度中對接受調度命令有何規定?

  答:變電站值班長在調度業務方面受所轄調度機構調度值班員的指揮,并接受其調度指令。在發布和執行調度命令時,接令人復誦命令并核對無誤,命令執行完畢后應立即向值班調度員報告執行情況和執行完的時間,否則不能認為命令已執行完畢。在發布和接受命令時,雙方均應做詳細記錄并錄音。

  10.省調管轄設備的操作有哪些規定?

  答:(1)省調管轄的任何設備,未經省調值班調度員許可,變電所值班人員不得自行操作,但在危及人身或設備安全時除外。上述未經省調命令而進行的操作,事后應立即報告省調值班調度員。

(2)省調管轄的設備,變電所值班人員只有接到省調值班調度員的調度命令后才能進行操作。

  11.在哪些情況下省調可以調度非省調管轄的設備?

  答:(1)雖不屬省調管轄的設備,但其操作對系統運行方式有較大影響時,地調、變電所值班人員只有在得到省調值班調度員許可后才能進行操作。

(2)在系統緊急或特殊情況下,為防止系統瓦解或事故擴大,保證系統安全經濟運行,省調有權直接指揮所有地調管轄的變電所值班人員進行操作。但事后應盡快通知有關地調。有關地調值班調度員發布的調度命令不得與省調越級發布的調度命令相抵觸。

  12.如何正確執行調度命令?

  答:省調值班調度員下達的調度命令,變電所值班人員必須立即執行。如受令人認為調度命令不正確,應立即向發令人提出意見;如發令人仍重復命令時,則值班人員必須迅速執行;如執行該項命令確會威脅人身、設備或系統安全,則值班人員應拒絕執行,并將拒絕執行的理由及改正命令內容的建議報告省調值班調度員和本單位直接領導人。任何單位和個人不得非法干預電網調度,干預調度命令的發布執行。如值班人員不執行、延遲執行、或變相執行調度命令,均視為不執行調度命令。不執行調度命令的值班人員和允許不執行調度命令的領導人均應對不執行調度命令所造成的后果負責。各地調和供電單位領導人發布的指令,如涉及省調調度員的權限,必須取得省調值班調度員的許可才能執行,但在現場事故處理規程中已有規定者除外。任何人均不得阻撓值班人員執行省調值班調度員的調度命令。13.哪些行為屬于拒絕執行調度命令,破壞調度紀律?

  答:(1)未經省調許可,不按照省調下達的發電、供電調度計劃執行者;

(2)不執行省調批準的檢修計劃者;

(3)不執行省調調度命令和下達的保證電網安全措施者;

(4)不如實反映執行調度命令情況者;

(5)不如實反映電網運行情況者;

(6)調度系統的值班人員違反調度紀律者。

  14.當發現電網異常時應怎么辦?

  答:當電網發生異常情況時,變電所值班長應立即報告省調值班調度員,以便在系統上及時

  采取防止事故擴大的措施。

  15.調度管理的設備劃分中應注意哪些?

  答:(1)二次設備的調管隨一次設備調度關系而定。

(2)各級電壓母線上的電壓互感器和設備上的電流互感器,屬調管該母線和設備的調度管轄。

  16.什么是調度管理范圍?

  答:所謂調度管理范圍:即電網設備運行管理和操作指揮的權限范圍。直接調管范圍——由本級調度全權負責運行管理和操作指揮的范圍;間接調管范圍——由下級調度負責運行管理和操作指揮,但在操作前需征得本級調度的同意。

  17.調度關系轉移有哪些?

  答:(1)指派調度:在事故處理過程中或受到地震等不可抗力侵害時,上級調度可指派下級調度暫時代行其部分和全部職能,直到上級調度收回為止。下級調度必須接受指派并按調度規程規定履行職責。

(2)越級調度:緊急情況下,上級值班調度員不通過下級值班調度員而直接下達調度指令給下級調度管轄的變電站值班員。

(3)委托調度——經兩級調度協商一致,決定將一方調管的某些設備的調度職權,暫時由另一方代替行使,直至委托關系結束。

  18.調度指令發布的內容有哪些?

  答:(1)發布指令:值班調度員正式向本級調度調管范圍內的下級調度或變電站值班員發布的調度指令。

(2)接受指令:變電站值班員正式接受值班調度員發布的調度指令。

(3)復誦指令:變電站值班員接受值班調度員的調度指令時,為確保指令內容準確無誤,將指令內容重復一遍并得到發令人確認的過程。

(4)回復指令:變電站值班員在執行完值班調度員發布的調度指令后,向值班調度員報告執行命令的結果和時間等。如因故無法執行或執行中斷,也要及時報告。

  19.調度業務聯系的形式有哪些?

  答:(1)調度同意:值班調度員對下級調度或變電站值班員提出的申請及要求予以同意。

(2)調度許可:設備由下級調度管轄,但在進行該設備有關操作前,該級值班調度員必須報告上級值班調度員,在得到允許后,方可操作。

(3)許可操作:在改變設備的狀態或方式前,由變電站值班員提出操作項目,值班調度員同意其操作(值班調度員不下操作令)。

  20.常見調度術語有哪些?

  答:常見通用操作術語一般有:充電——設備帶額定電壓但不帶負荷;×次沖擊合閘——合斷開關×次,以額定電壓對設備接連進行×次充電;合環——合上網絡中某開關將網絡改為環路運行。同期并列——檢同期后使兩個單獨電網合并為一個電網運行。線路強送電——開關跳閘后,經檢查變電站內一、二次設備正常,而線路故障未經處理,即行送電的情況;線路試送電——開關跳閘后,對線路故障處理后首次送電;用戶限電——通知用戶按調度指令自行限制用電負荷;拉閘限電——拉開線路開關強行限制用戶用電;定相——用儀表或其它手段,檢測兩電源的相序、相位是否相同;核相——用儀表或其它手段,檢測設備的一、二次回路相位、相序是否相同;TA極性測量——用儀表或其它手段,檢測設備的TA二次回路極性是否正確。

  21.變電站對母線電壓應怎樣進行調整和監視?

  答:(1)凡具有調節能力和手段的變電站(系統電壓控制點)必須根據給定的電壓或無功曲線,對母線電壓進行調整和監視,使其符合規定的數值。當母線電壓超過允許的偏差范圍時,該控制點變電站的值班人員應不待調令,調整電壓使其恢復到允許的偏差范圍內,若調壓手段和能力已經用盡,控制點的母線電壓仍超過允許電壓偏差范圍時,值班人員應立即報告省調值班調度員進行處理。

(2)無調節能力和手段的變電站,當電壓超過允許的偏差時,值班人員應立即報告相應值班調度員。

  22.臨時檢修和事故檢修申請應如何辦理?

  答:特殊情況下的計劃外臨時檢修和事故檢修申請,檢修單位可隨時向值班調度員提出申請。值班調度員有權批準當值可以完工且不影響系統正常供電的臨時檢修。當日可完成的帶電工作,取得值班調度員許可后即可進行,完工后及時匯報。

  23.設備停用待檢修是怎樣規定的?

  答:設備停止運行或備用待檢修,雖已在前一日申請并獲批準,但在改變設備狀態前,仍需得到值班調度員的許可,才能將設備停止運行或備用。檢修工作也應得到值班調度員的許可才能動工。檢修工作完畢后應及時匯報值班調度員,否則不能認為檢修工作已經完畢。嚴禁未經申請、未獲批準、未經允許而私自在停電設備上進行任何工作。

  24.電氣設備的檢修時間如何計算?

  答:變電設備檢修時間,從現場值班人員接到值班調度員允許開工的命令開始,到現場值班人員匯報值班調度員設備完工,可以加入運行(或備用)為止。

  25.計劃檢修工作的延期應如何辦理?

  答:已經批準的停電檢修工作,無論由于什么原因造成延遲開工,其完工時間仍應不變。如需延遲完工時間需經管轄該設備的調度部門批準。檢修工作因故不能按期完工,檢修單位應申請延期并經調度批準,如檢修延期涉及對外延遲供電,則值班調度員應向申請人說明對外影響情況。

  26.已經批準的停電檢修工作因故不能開工時該怎么辦?

  答:已經批準的停電檢修工作,如檢修單位因故不能開工時,應于停電前2h通知值班調度員并得到認可。由于系統原因不能按時開工,省調應提前通知檢修單位。

電網調度考試試題2

  電能作為特殊商品,其生產、輸送和消費有其特殊性。電力系統的運行有著明顯的特點;

(1)電能目前還不能大量存儲,電能的生產、輸送必須和電能的即時消費一致;

(2)電力系統的暫態過程非常迅速,以10^-3~10^-6s計;

(3)供電中斷有可能給國民經濟和人民生活造成重大損失,甚至影響國家安全和社會穩

  定;

(4)電能質量要求十分嚴格。

  由于以上特點,電力系統的運行必須安全可靠,并應具備有符合標準的供電質量和運行經濟。電力系統正常情況運行時,必須使所有運行設備的電流、電壓及頻率在允許的幅值與實踐范圍內,此時必須保持穩定性,即同步穩定、電壓穩定與頻率穩定。同時電力系統的運行必須符合越來越嚴格的環境保護要求。

  電力系統調度管理是指對影響電力系統全局安全經濟運行和事故處理的問題進行計劃、只會、控制、協調等工作的總稱。調度管理的主要任務是:①充分利用發供電設備的能力和調節手段向用戶提供質量合格的電能;②在發生不超過設計規定的事故條件下,使電力系統安全運行和向用戶連續不斷供電;③合理使用燃料、水能等資源,使電力系統在安全穩定運行的前提下達到最大的經濟性和較小的環境污染。

  調度管理的主要內容包括:①電力系統運行計劃的編制;②電力系統運行控制;③電力系統運行分析;④繼電保護、通信和調度自動化等設備的運行管理;⑤有關規程制度的編制和人員培訓等的管理。圖3-22所示是我國華北某電力系統地區調度室。

  電力系統的運行是通過發電廠和變電所的控制和操作來完成,發電廠和變電所在其相應調度范圍的指揮下完成以下主要工作:

(1)發電廠有功、無功出力的增減,頻率和電壓的調整;

(2)系統之間、發電廠與系統之間的并列與解列;

(3)輸電線路和變壓器的投入與停送電;

(4)網絡的合環與解環;

(5)母線接線方式的改變;

(6)中性點接地方式的改變和消弧線圈補償的調整;

(7)繼電保護和自動裝置使用狀態的改變;

(8)設備維護檢修等相關工作。

  另外,發電廠和變電所還要隨時監視其設備正常運行或不正常運行的狀態、開關的投切、保護的動作與否、自動化裝置的運行情況等。

  為了完成以上所述功能與任務,發電廠和變電所控制室中通常裝有各種監視儀表,如電流表、電壓表、功率表、頻率表等,其中有的是作為運行記錄用,有的只是為了監視運行情況(如越限等)??刂剖覂?nèi)還裝有燈光監視信號(如表示斷路器的通、斷位置的紅、綠燈只是,表示斷路器自動跳閘的綠燈閃光、表示斷路器自動合閘的紅燈閃光的指示),及提醒值班人員注意有不正常情況的光字信號牌。此外,還有印象信號,如表示斷路器跳閘的蜂鳴器;表示設備運行不正常的電鈴音響(同時相應的光字牌也亮,顯示出設備的不正常狀態)。

  發電廠和變電所的控制對象主要是高雅斷路器,其控制多用集中控制方式,即在控制室內用控制開關(或按鈕)通過控制回路對遠方的斷路器進行操作,要求操作回路既能遠方手動跳、合斷路器,又能由繼電保護裝置和自動化裝置跳、合斷路器,斷路器的動作完成后應將相應的位置信號送回到控制室以供值班人員監視。

  另外,發電廠對其常廠用電系統及直流電源系統也均有自己的相應監視系統。

電網調度考試試題3

  1.簡述電網調度機構的作用?電網調度機構是電力系統運行的組織、指揮、指導和協調機構,各級調度機構分別由本級電網經營企業直接領導。

  2.簡述省調管轄設備劃分原則?山東電力系統內,除上級調度機構管轄外的以下設備為省調管轄設備:(1).單機容量50MW及以上的發電機組。;(2).主要發電廠的主要設備;

(3).裝機容量超過10MW的并網風電場;(4).500kV變電站的主要設備;

(5).220KV變電站中存在穩定問題的220KV母線和出線6條及以上的重要220KV母線

(6).500KV線路,跨地區的220KV線路。

(7).省調管轄設備配臵的繼電保護,安全自動裝臵以及有關的自動化,通信設備,機組渋網保護以及有關的調節控制系統。

  3.簡述省調委托地調代管設備劃分原則?省調管轄設備中,狀態變化對系統運行方式影響不大的發、輸電設備,可委托地調代管。如:部分發電廠設備、風電場,部分跨地區的220KV線路。

  4.簡述地調管轄設備劃分原則?地區電網內非省調管轄的主要發、輸、變電設備。

  5.簡述省調許可設備劃分原則?地調管轄設備中,其操作對省調管轄范圍內的發、輸、變電設備或對系統運行方式有較大影響的,列為省調許可設備。6.簡述與省調進行調度業務聯系時有何規定? 進行調度業務聯系時,必須使用普通話及調度術語,互報單位、姓名。嚴格執行下令、復誦、錄音、記錄和匯報制度,受令單位在接受調度指令時,受令人應主動復誦調度指令并與發令人核對無誤;指令執行完畢后應立即向發令人匯報執行情況。

  7.簡述各級運行值班人員在接到或者在執行調度指令過程中,認為調度指令不正確時怎么辦?

  各級運行值班人員在接到上級調度機構值班調度人員發布的調度指令時或者在執行調度指令過程中,認為調度指令不正確,應當立即向發布該調度指令的值班人員報告,由發令的值班調度員決定該調度指令的執行或者撤銷。如果發令的值班調度員堅持該指令時,接令運行值班人員應立即執行,但是執行該指令確將危及人身、設備或者電網安全時,運行值班人員應當拒絕執行,同時將拒絕執行的理由及改正指令內容的建議報告發令的值班調度員和本單位直接領導人。

  8.簡述省調批準的設備檢修時間如何計算?

(1).發電機組檢修時間從設備斷開,省調值班調度員下開工令時開始,到設備重新投入運行達計劃出力并報竣工或轉入備用時為止。設備投入運行所進行的一切操作、試驗、試運行時間,均計算在檢修時間內。2.輸變電設備檢修時間從設備斷開并接地,省調值班調度員下開工令時開始,到省調值班調度員得到“××設備檢修工作結束,檢修人員所掛地線全部拆除,人員已撤離現場,現在可以送電”的匯報為止。

  申請時間包括停、送電操作及檢修時間。9.簡述哪些指令使用逐項指令?

  涉及兩個以上單位的配合操作或需要根據前一項操作后對電網產生的影響才能決定下一項操作的,必須使用逐項指令;

  10.簡述哪些指令采用綜合指令?凡不需要其它單位 配合僅一個單位的單項或多項操作,可采用綜合指令。19.簡述電網發生事故時,運行值班人員應迅速正確11.簡述接地刀閘(地線)管理有何規定?1凡屬省調地向省調值班調度員報告哪些情況?

  管轄線路出線刀閘以外的省調值班調度員下令操作的(1).跳閘開關(名稱、編號)及時間、現象;

  線路接地刀閘(地線),由省調操作管理;2出線刀閘以(2).保護和自動裝臵動作情況,故障錄波及測距; 內的接地刀閘(地線),由廠、站運行值班人員操作管(3).表計擺動、出力、頻率、電壓、潮流、設備過載理;3檢修人員在線路上裝的工作地線,由檢修人員操等情況;

  作管理。

(4).人身安全和設備運行異常情況。

  12.簡述復誦指令制有何規定?接受操作預告、操作20.簡述為了迅速處理事故,防止事故擴大,哪些情指令和收聽操作匯報的運行值班人員,都必須復誦。操況無須等待調度指令,事故單位可自行處理,但事后應作指令復誦無誤方可執行。下令者只有得到直接受令者盡快報告值班調度員?

  完成指令的匯報時,指令才算執行完畢。(1).對人身設備安全有威脅,據現場規程采取措施; 13.簡述變壓器并列運行的條件有哪些?(2).廠、站用電全停或部分全停時,恢復送電;(1).結線組別相同;(3).電壓互感器保險熔斷或二次開關跳閘時,將有關(2).電壓比相同; 保護停用;

(3).短路電壓相等。

(4).將已損壞的設備隔離;

  電壓比不同和短路電壓不等的變壓器經計算和試驗,在(5).電源聯絡線跳閘后,開關兩側有電壓,恢復同期任一臺都不會發生過負荷的情況下,可以并列運行。并列或合環;

  14.簡述刀閘的允許操作范圍?

(6).安全自動裝臵(如切機、切負荷、低頻解列、低(1).在電網無接地故障時,拉合電壓互感器; 壓解列等裝臵)應動未動時手動代替;

(2).在無雷電活動時拉合避雷器;

(7).本規程及現場規程明確規定可不等待值班調度(3).拉合220kV及以下母線和直接連接在母線上的設員指令自行處理者。

  備的電容電流,拉合經試驗允許的500kV母線;

  21.簡述兩端有電源的線路故障根據哪些原則決定由(4).電網無接地故障時,拉合變壓器中性點接地刀; 何端強送?

(5).與開關并聯的旁路刀閘,當開關合好時,可以拉(1).短路故障容量小的一端;

  合開關的旁路電流;

(2).開關遮斷故障次數少和開關遮斷容量大的一端;(6).拉合3/2接線的母線環流。

(3).保護健全并能快速動作跳閘的一端;

(7).其它刀閘操作按廠站規程執行。(4).能迅速恢復用戶供電和正常結線方式的一端; 15.簡述準同期并列的條件有哪些?(5).電網穩定規程有規定的按規定執行。

(1).相序、相位相同; 22.開關在運行中出現閉鎖分閘現場采取措施無效(2).頻率相同; 時,應盡快將閉鎖開關從運行中隔離,采取哪些措施?(3).電壓相同。

(1).有專用旁路或母聯兼旁路開關的廠站,應采用代16.簡述電壓調整的主要方法有哪些?

  路方式使開關隔離;

(1).改變發電機、調相機勵磁,投、停電容器、電抗(2).用母聯開關串故障開關,使故障開關停電; 器;改變變壓器分頭;

(3).母聯開關故障,可用某一元件刀閘跨接兩母線(2).改變發電廠間及發電廠內部機組的負荷分配;(或倒單母線),然后拉開母聯開關兩側刀閘;

(3).抽水蓄能機組調相運行(4).3/2接線的開關,保證故障開關所在串與其它串(4).開啟、停運機組;

  并聯運行時,可用其兩側刀閘隔離(用刀閘拉母線環流(5).改變電網結線方式,投、停并列運行變壓器; 或空載母線要經過相應試驗并有明確規定)。

(6).限制電壓過低地區的負荷。23.簡述開關在運行中出現非全相運行情況時應采取17.簡述調整電壓的原則有哪些?

  哪些措施?

(1).調壓方式:在電壓允許偏差范圍內,供電電壓的(1).開關單相跳閘,造成兩相運行,廠站值班員應立調整使電網高峰負荷時的電壓值高于電網低谷負荷時即手動合閘一次,合閘不成應盡快拉開其余兩相開關; 的電壓值;

(2).運行中開關兩相斷開,應立即將開關拉開;(2).電網的無功調整應以分層、分區和就地平衡為原(3).線路非全相運行開關采取以上措施仍無法拉開則,避免經長距離線路或多級變壓器輸送無功功率; 或合入時,應立即拉開對側開關,然后就地拉開開關;(3).無功電源中的事故備用容量,應主要儲備于運行(4).發電機出口開關非全相運行,應迅速降低該發電的發電機、調相機和無功靜止補償裝臵中,以便在發生機有功、無功出力至零,同時手動解列發電機,若手動因無功不足,可能導致電壓崩潰事故時,能快速增加無未能將非全相運行的發電機解列,必須采取旁代或串代功出力,保持電網穩定運行。發電機開關的方法將發電機解列,解列前不允許拉開發18.簡述事故處理的主要任務?

  電機的勵磁開關。;

(1).迅速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身(5).母聯開關非全相運行,應立即調整降低母聯開關和設備安全的威脅,防止系統穩定破壞或瓦解; 電流,然后進行處理,必要時將一條母線停電。

(2).用一切可能的方法,保持對用戶的正常供電; 24.簡述具有兩個及以上電源的變電站母線電壓消失(3).迅速對已停電的用戶恢復送電,特別應優先恢復時現場值班人員怎么辦?

  發電廠廠用電、變電站站用電和重要用戶的保安用電; 現場值班人員在每條母線上保留一個電源線路開關,斷(4).調整電網運行方式,使其恢復正常。開其它開關(如雙母線均分布有電源時,應先斷開母聯1

  開關),一面檢查母線,一面報告值班調度員。

  25.簡述裝有備用電源自投裝臵的變電站母線電壓消失時現場值班人員怎么辦?

  裝有備用電源自投裝臵的變電站母線電壓消失,備用電源自投裝臵拒動時,現場值班人員不必等待調度指令,立即拉開供電電源線路開關,合上備用電源開關,若母線仍無電壓,立即拉開備用電源開關,再拉開其它開關。一面檢查母線,一面報告值班調度員。

  26.簡述線路過負荷時,應采取哪些措施?

(1).受端電網發電廠增加有功、無功出力,送端發電廠適當降低出力;

(2).提高送、受端運行電壓;

(3).改變電網結線方式,使潮流強迫分配;(4).將受電地區負荷調出;(5).在受電地區限電或拉閘。

  27.簡述線路過負荷采取一般措施無效時按哪些規定處理?

(1).線路電流互感器過負荷超過10%或線路過負荷不超過15%時,省調下令地調在受電地區限電或拉閘。若十分鐘內仍未消除過負荷,省調值班調度員在受電地區按事故拉閘順序直接拉閘,使過負荷時間不超過二十分鐘。

(2).線路過負荷超過15%時,省調值班調度員立即在受電地區按事故拉閘順序直接拉閘,拉至過負荷不超過15%,再按上款的規定處理。

(3).繼電保護和穩定極限按給定的數值掌握,不允許超過。

  28.簡述系統發生異步振蕩的一般現象有哪些? 1.發電機、變壓器及聯絡線的電流電壓、功率表周期性的劇烈擺動,振蕩中心電壓波動最大,周期性的降低或接近于零; 2.失去同步的發電廠間聯絡線輸送功率往復擺動。雖有電氣聯系,但送端頻率升高,受端頻率降低,并有擺動; 3.發電機發出有節奏的鳴響,且有功無功變化合拍,電壓波動大,電燈忽明忽暗??赡芩Φ舨糠重摵?。29.簡述系統發生振蕩的主要原因有哪些?

(1).電網發生嚴重事故,特別是鄰近長距離聯絡線發生短路故障;

(2).長距離線路送電到受端電網,輸送功率超過其穩定極限;

(3).環狀網絡(或并列雙回線)突然開環,使兩部分電網聯絡阻抗增大;

(4).送、受端之間的大型聯絡變壓器突然斷開或電網大型機組突然切除,使聯絡阻抗增大;

(5).大型發電機(特別是送端發電廠)進相運行或失去勵磁,大型調相機欠勵磁運行;

(6).事故時開關或繼電保護拒動或誤動,無自動調節裝臵或雖有而失靈;

(7).電源間非同期合閘未能拖入同步。

  30.簡述值班調度員發布調度指令通信突然中斷時怎么辦?值班調度員發布調度指令時,通信突然中斷,未完成重復指令手續,受令者不得執行該指令?,F(xiàn)場值班人員操作完畢匯報時,通信突然中斷,未完成重復匯報手續,調度員不得進行其它有關操作。

  31.簡述事故情況下,變電站與省調通信中斷時,按哪些規定處理?

(1).按規定可不必等待調度指令的事項,現場可自行迅速處理;

(2).線路故障跳閘后,投入無壓重合閘的開關未重合,當判明線路上確實無電壓時,可立即強送一次;(3).主變開關、母聯開關、線路開關跳閘后,只要開關兩側有電壓,可自行恢復同期并列;

(4).通信恢復后,有關廠站運行值班員應立即向所屬值班調度員匯報通信中斷期間的處理情況。32.《省調規程》中一般調度術語有何規定?

(1).調度員發布調度指令時,語前必須冠以“指令”二字。受令者復誦時,語前必須冠以“重復指令”四字。復誦正確時,下令者應說“對,執行”。(2).受令單位完成指令匯報時,語前必須冠以“匯報”二字,接受匯報者,語前必須冠以“重復匯報”四字。(3).預告操作步驟,語前必須冠以“操作預告”四字。接受預告者,語前必須冠以“重復預告”四字。(4).為使數字讀音正確,規定1讀“幺”,2讀“兩”,7讀“拐”,0讀“洞”。

  33.何謂可調出力?運行和備用設備實際可達到的出力,包括最高出力和最低技術出力。

  34.何謂負荷備用容量?運行設備的可調最高出力與用電總額的差值。

  35.何謂緊急備用?設備在停止狀態,刀閘斷開,但存有缺陷,只允許在緊急需要時,短時間投入運行。36.何謂破壞備用?設備不經檢修已不能投入運行或設備本身雖備用,但其它設備工作影響其投入運行。37.何謂黑啟動?是指整個系統因故障停運后,通過系統中具有自啟動能力機組的啟動,或取得外部電網的電力,啟動無自啟動能力的機組,逐步擴大系統恢復范圍,最終實現整個系統的恢復。?

  38.何謂檢修?指設備停運并做好安全措施,即為“檢修狀態”。

  39.何謂開關檢修?開關及兩側刀閘拉開,開關失靈保護停用,在開關兩側合上接地刀閘(或掛上接地線)。40.何謂線路檢修?線路刀閘及線路高抗高壓側刀閘拉開,線路PT或CVT低壓側斷開,并在線路出線端合上接地刀閘(或掛好接地線)。

  41.何謂主變檢修?變壓器各側刀閘均拉開并合上接地刀閘(或掛上接地線),并斷開變壓器冷卻器電源,非電氣量保護按現場規程處理。如有PT或CVT,則將PT或CVT低壓側斷開。

  42.何謂母線檢修?母線側所有刀閘均在分閘位臵,母線PT或CVT低壓側斷開,合上母線接地刀閘(或掛接地線)。

  43.何謂備用?泛指設備處于完好狀態,所有安全措施全部拆除,隨時可以投入運行。

  44.何謂熱備用?指設備(不包括帶串補裝臵的線路和串補裝臵)開關斷開,而刀閘仍在合上位臵。此狀態下如無特殊要求,設備保護均應在運行狀態。母線、線路高抗、電壓互感器(PT或CVT)等無單獨開關的設備均無熱備用狀態。

  45.何謂冷備用狀態?特指線路、母線等電氣設備的開關斷開,其兩側刀閘和相關接地刀閘處于斷開位臵。46.何謂開關冷備用?是指開關及兩側刀閘拉開。

  47.何謂線路冷備用?是指線路各側刀閘均拉開。應預先通知有關單位;

  48.何謂主變冷備用?是指變壓器各側刀閘均拉開。(3).操作順序的正確性,嚴防非同期并列,帶負荷拉49.母線冷備用?是指母線側刀閘均在分閘位臵。合刀閘和帶地線合閘等;

  50.核相?用儀表或其它手段對兩電源的相序或相位(4).繼電保護、安全自動裝臵和變壓器中性點接地方進行檢測。

  式的適應性;

  51.相位正確?開關兩側A、B、C三相相位對應相同。(5).線路 “T”接線。52.山東電網運行實行統一調度、分級管理的原則。61.調度指令分分幾種?

  53.山東電力系統設臵幾級調度機構?是何關系?山調度指令分逐項指令、綜合指令和即時指令。

  東電力系統設臵三級調度機構,即省、地區(市)、縣62.哪些操作值班調度員可不用填寫操作指令票,但(市)調度機構(以下簡稱省調、地調、縣調)。各級應做好記錄?

  調度機構在調度業務工作中是上、下級關系。下級調度(1).合上或拉開單一的開關或刀閘(含接地刀閘); 機構必須服從上級調度機構的調度。

(2).投入或退出一套保護、自動裝臵; 54.電網調度管理的任務及要求?電網調度管理的任(3).投入或退出機組AGC功能; 務是組織、指揮、指導和協調電力系統的運行,保證實(4).發電機組啟停;

  現下列基本要求:

(5).計劃曲線修改和功率調整;(1).按照電力系統的客觀規律和有關規定使電力系(6).事故處理。

  統安全、穩定、可靠運行。;

  63.變壓器的充電操作順序?

(2).調整電能質量(頻率、電壓和諧波分量等)指標變壓器充電時,應選擇保護完備勵磁涌流影響較小的電符合國家規定的標準。;

  源側進行充電。充電前檢查電源電壓,使充電后變壓器(3).遵循資源優化配臵原則,充分發揮系統內的發、各側電壓不超過其相應分頭電壓的5%。一般應先合電源輸、供電設備能力,最大限度地滿足經濟社會和人民生側開關,后合負荷側開關;停電時則反之。500kV變壓活用電需要。

  器停送電,一般在500kV側停電或充電。

(4).按照“公開、公平、公正”的原則,依據有關合64.并列運行的變壓器,倒換中性點接地刀閘的規同或者協議,保障發電、供電、用電等各方的合法權益 定?

  55.提檢修申請時應說明什么?

  并列運行的變壓器,倒換中性點接地刀閘時,應先合上提檢修申請時應說明:停電范圍、檢修性質、主要項目、要投入的中性點接地刀閘,然后拉開要停用的中性點接檢修時間、最高(低)出力、降出力數額及原因、緊急地刀閘。

  恢復備用時間以及對系統的要求(送電時是否需要核65.母線為3/2接線方式,設備停送電時開關操作順相、保護測方向)等。未經申請及批準手續,不得在設序?

  備上工作。

  母線為3/2接線方式,設備送電時,應先合母線側開關,56.省調值班調度員有權批準哪些檢修申請?

  后合中間開關;停電時應先拉開中間開關,后拉開母線(1).8小時內可以完工,且對系統和用戶無明顯影響側開關。的檢修。

  66.線路停電操作順序?

(2).與已批準的計劃檢修配合的檢修(但不得超出已拉開開關,拉開線路側刀閘,拉開母線側刀閘,在線路批準的計劃檢修時間)。

  上可能來電的各端合接地刀閘(或掛接地線)。57.省調批準的發電設備檢修時間怎樣計算?

  67.線路送電操作順序?

  發電機組檢修時間從設備斷開,省調值班調度員下開工線路送電操作順序:拉開線路各端接地刀閘(或拆除地令時開始,到設備重新投入運行達計劃出力并報竣工或線),合上母線側刀閘,合上線路側刀閘,合上開關。轉入備用時為止。設備投入運行所進行的一切操作、試值班調度員下令合上線路接地刀閘(或掛地線)即包括驗、試運行時間,均計算在檢修時間內。懸掛“禁止合閘,線路有人工作”的標示牌;值班調度58.省調批準的輸電設備檢修時間怎樣計算?

  員下令拉開線路接地刀閘(或拆除地線)即包括摘除“禁輸變電設備檢修時間從設備斷開并接地,省調值班調度止合閘,線路有人工作”的標示牌。

  員下開工令時開始,到省調值班調度員得到“××設備68.操作220kV及以上等級的長線路時應考慮什么? 檢修工作結束,檢修人員所掛地線全部拆除,人員已撤(1).勿使空載時受端電壓升高至允許值以上;

  離現場,現在可以送電”的匯報為止。申請時間包括停、(2).投切除空線路時,勿使電網電壓產生過大波動; 送電操作及檢修時間。

(3).勿使發電機在無負荷情況下投入空載線路產生59.發電廠的省調許可設備如何提申請?發電廠的省自勵磁。

  調許可設備,其檢修計劃由發電廠報所屬地調,地調安69.聯絡線停送電操作怎樣充電、合環?聯絡線停送排后報省調。

  電操作,如一側發電廠,一側變電站,一般在變電站側60.值班調度員在填寫操作指令票和發布操作指令前停送電,發電廠側解合環;如兩側均為變電站或發電廠,要嚴肅認真,集中精力考慮什么問題?

  一般在短路容量大的一側停送電,在短路容量小的一側(1).對電網的運行方式、有功出力、無功出力、潮流解合環。有特殊規定的除外。分布、頻率、電壓、電網穩定、通信及調度自動化等方70.值班調度員在解、并列操作前,應認真考慮什么?面的影響,必要時,應對電網進行在線安全計算分析做值班調度員在解、并列操作前,應認真考慮可能引起的好事故預想;

  電壓、頻率、潮流、繼電保護與安全自動裝臵的變化,(2).對調度管轄以外設備和供電質量有較大影響時,并通知有關單位。

  71.并列時調整頻率的原則?

(1).發電機與電網并列,應調整發電機的頻率,可在任一穩定頻率進行;

(2).電網與電網并列,應調整頻率不符合標準的電網或容易調整的電網。兩電網并列可在赫茲至赫茲之間任一穩定值進行。72.并列時調整電壓的原則?

(1).發電機與電網并列,調整發電機電壓,并列點兩側電壓偏差在1%以內;

(2).電網與電網并列,并列點兩側電壓偏差應在5%以內,無法調整時,允許電壓差20%。

  73.值班調度員在解、合環前,應認真考慮什么?值班調度員在解、合環前,應認真考慮繼電保護、安全自動裝臵、潮流變化、設備過載、電壓波動等變化因素,必要時應對電網進行在線安全計算分析,并通知有關單位。

  74.合環操作電壓、相角差的規定?合環操作有條件的應檢查同期,電壓差不超過20%,相角差不超過30度(經計算各元件過載在允許范圍內)。75.電網異常頻率運行時間規定?

  一般情況下,頻率超過50±赫茲的持續時間不應超過20分鐘;頻率超過50±赫茲的持續時間不應超過10分鐘。任何情況下,頻率超過50±赫茲的持續時間不得超過30分鐘;頻率超過50±赫茲的持續時間不得超過15分鐘。

  76.當頻率低于赫茲時值班人員如何處理? 當頻率低于赫茲時,各發電廠、變電監控中心(變電站)值班人員應主動迅速地將裝有自動低頻減負荷裝臵應動而未動的線路拉閘,;

  77.當頻率低于赫茲時地調值班人員如何處理? 當頻率低于赫茲時,各地調值班調度員應主動按“事故拉路序位”拉閘,使頻率恢復到赫茲以上; 78.當頻率低于赫茲時發電廠如何保廠用電? 當頻率低于赫茲時,按所管轄調度機構批準的“保廠用電方案”,發電廠可自行解列一臺或數臺發電機帶本廠廠用電和地區部分負荷單獨運行,同時將其它機組自行從電網解列(如現場規程有明確規定,按現場規程執行)。

  79.低頻率運行時,對拉閘和自動低頻減負荷裝臵動作跳閘的線路,如何送電?

  低頻率運行時,對拉閘和自動低頻減負荷裝臵動作跳閘的線路,需在頻率恢復到赫茲以上,并征得省調值班調度員的同意,方可送電(需送保安電源者除外)。省調下令拉閘的線路由省調下令恢復送電。

  80.值班調度員在處理事故時應特別注意什么?(1).防止聯系不周,情況不明或現場匯報不準確造成誤判斷;

(2).按照規定及時處理異常頻率、電壓;(3).防止過負荷跳閘;(4).防止帶地線合閘;(5).防止非同期并列;(6).防止電網穩定破壞;

(7).開關故障跳閘次數在允許范圍內。

電網調度考試試題3篇(電網調度員考試題庫帶答案)相關文章: